Daha önce toplam deformasyon vektörünün modal bileşenlerine ayrılabileceğinden bahsetmiştim. Dinamik hesap sırasında her modun etkin kütlesi hesaplanabileceği gibi o moda ait titreşim periyodu da hesaplanabilir. Kabaca bahsetmek gerekirse her bir mod için Deprem Yönetmeliğinde ki Özel Tasarım İvme Spektrumunda periyoda karşılık gelen ivme değerleri bulunabilir. Bu ivne değerlerini o moda ait etkin kütle ile çarparsak bir kuvvet bulmuş oluruz (F=m.a). Her mod için bulduğumuz bu kuvvetleri toplar isek (SRSS veya CQC ile) toplam bir deprem kuvveti bulmuş oluruz ki bunada taban kesme kuvveti diyoruz. Dikkat edilmesi gereken modal analiz ile hesaplanan taban kesme kuvvetinin eşdeğer deprem yükü ile hesaplanan (sadece 1. mod için) taban kesme kuvvetinden küçük olmamasıdır. Bu sebep ile hesaplanan taban kesme kuvveti düzensiz binalar için eşdeğer deprem yükünden hesaplanan taban kesme kuvvetine eşit olacak kadar, düzenli binalarda ise eşdeğer deprem yükünden hesaplanan taban kesme kuvvetinin %90'ına eşit olacak kadar arttırılır.
 