Salvo
Kayıtlı Üye
Sirkülasyon Pompası Hesabı Gerekli Olan Bilgiler : a ) Kazan kapasitesi kCal/h ; kW b ) Çalışma sıcaklık aralığı (Genelde 90/70 °C) (∆t : 90-70 = 20 °C) c ) Binanın boyutları ; -- eni , -- boyu , -- yüksekliği d ) Kazan kapasitesi belli değil ise daire sayısı sorulmalıdır. f : 100 - 120 m2 olan daireler için ısı ihtiyacı yaklaşık olarak 12.000 kCal/h kabul edilir. f : 120 - 150 m2 olan daireler için ısı ihtiyacı yaklaşık olarak 15.000 kCal/h kabul edilir. Pompa Debi Hesabı : Kazan Kapasitesi f x Daire Sayısı Q : ------------------------------- Q: ------------------------------- m3/h ∆t x 100 ∆t x 1000 Pompa Basma Yüksekliği Hesabı : Hm = Binanın (eni + boyu + yüksekliği) x 0.04 mSS Örnek Hesap : 4 katlı ve 16 daireli bir apartmanın döküm radyatör sisteminde 90/70 çalışan 180.000 kCal/h ısıtma gücündeki bir kazan devresinde kullanılacak pompa kapasitesinin belirlenmesi. Bina (eni : 20m, boyu : 20m, yüksekliği : 15m) ölçülerindedir. Kazan Kapasitesi 180.000 kCal/h Pompa Debisi : Q : ------------------------------- = ------------------------------- = 9 m3/h ∆t x 100 20 x 1000 POMPA BASMA YÜKSEKLİĞİ : ( 20 + 20 + 15 ) x 0.04 = 55 x 0.04 = 2.2 mSS SEÇİLEN POMPA : 9 m3/h 2.2 mSS BOYLER POMPASI HESABI QBOYLER : VBOYLER x 50 kCal/h VBOYLER : LİTRE QBOYLER x 0,05 Q = ------------------------------- ∆t = 10 °C Q = Litre / h ∆t Boru içindeki su hızı --> 2,5 - 3 m/sn Kazan dairesinde --> 4 - 4,5 m/sn Kullanma suyu devir daim pompası seçerken debisi; Büyük binalarda 8 - 10 defa tesisatta su dolaşmalı, Küçük binalarda 15 - 20 defa tesisatta su dolaşmalı Hm ise 50 - 100 m için 1 mSS basınç kaybı baz alınır. Hız düşük olmalı 0,5 - 0,7 m/sn veya max 2 m/sn Şönt pompa debisi normal ısıtma devresinde pompanın debisinin üçte biri alınır.