Donatı kontrol esasları

Salvo

Kayıtlı Üye
Donatı kontrol esasları:
1-öncelikle projede belırtilen donatılar gerek çap olarak ve gerekse aralk mesafesi ve adet olarak doğru konulduğuna bakılmalı.
2-donatıların birbirine standardına uygun olarak bağlandığına bakılmalı.Özellikle kiriş alt donatıları bağlanmadan kalıba bırakılmaktadır buna dikkat edilmeli.
3-kolon kiriş birleşim yerlerinde etriyelerin bağlanmasına dikkat edilmeli.sıkıca bağlanmayan kolon etriyeleri beton dökülmesi sırasında aşağıya doğru sıyrılarak bir yerde toplanarak esas sargı bölgesinde etriyesiz kolon oluşabilmektedir.
4-kullanılan donatıların korozyona uğramamış olduğuna dikkat edilmelidir.
5-şantiyeye gelen donatılardan yeteri miktarda standartlara uygun olarak numune alınarak laboratuvarda gerekli çekme deneyi yaptırılmalıdır.
5-özellikle sıklaştırma bölgelerinde yeterli etriyenin konulup konulmadığına bakılmalıdır.
6-kolonun kiriş birleşim bölgesinde etriyenin konulmuş olduğunu kontrol
etmelidir.
7-balkon demirlerinin projede belitrilen yükseklikte ve üstte konulduğuna dikkat edilmeli,yeteri mikterda sehpalarla üst donatıların tabana çökmesi önlenmiş olduğuna bakılmalıdır.
8-kiriş ve kolonlarda paspayına uygun boşluk brakılarak etriye boyutlarının doğru olarak büküldüğü kontrol edilmeli,örneğin 70 cm. derinliğindeki bir kirişte donatı derinliği 1.5+2=3.5 cm paspayı ise kiriş etriye yüksekliği enaz 66.5 cm.olmalıdır. Yapılan konrollerde bazen 60 cm. ye kadar düşürüldüğü görülmüştür.
9-Projede belirtilen ST değerinin kontrol edilmesi unutulmamalıdır.
 